是咁的,我座大廈有部GEC Express係大約四年前開始出現呢個問題,
部GEC Express係G/F入左大慨9位乘客時(機箱內是顯示可載13人)
file:///C:/DOCUME%7E1/USER/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/USER/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.jpg
當機門緊閉後,機箱上升了大慨1秒後,便下墜大約30-40 cm(由始至終機內沒有任可響聲或警告燈顯示超重)

此時機門會重開,若此時有大約2名乘客離開的話,機箱可繼續上升,
但若人數沒有減少:

機箱會再下墜,並且不會重開機門
此情況已持續了四年,多次維修也沒有用
CTB OD2 BUS DRIVER
ChickenTong 發表於 2009-1-15 07:28 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
OTIS401 發表於 2009-1-15 18:43 | 顯示全部樓層
原帖由 ChickenTong 於 2009-1-15 07:28 AM 發表
我響大陸試過,應該係摩打唔夠力~


亦有可能是平衡鉈的重量不足